[betrieb-aktuell] Netzausfall am 14.5.01 17:00 bis 15.5.01, 8:45 Uhr

Monika Severin m.severin at rrz.uni-koeln.de
Die Mai 15 09:19:55 CEST 2001


Netzausfall am 14.5.01 17:00 bis 15.5.01, 8:45 Uhr 

Der Ausfall verschiedener Geraete, vermutlich Ueberspannung durch
Blitzeinschlag, verursachte einen Ausfall der Uklan- und Internetanbindung
folgender Institute.

     alle chemischen Institute
     alle physikalischen Institute
     alle Institute in der Meister-Eckkehardt Str. 7-11 und Kerpenerstr. 4
     die Informatik im Pohlig-Haus u. Bernhard-Feilchenfeldstr. 11
     die Anbindung der Univsitaetsverwaltung und alle Anschluesse im
Hauptgebaeude
     alle inhouse Waehlanschluesse (ISDN u. analog) 
     alle Anbindungen über ISDN Router
     die gesamte EZW (IBW Gebaeude, Heilpaedagogik)
     Insitut. für internationales Recht
     Geophysik Zuelpicherstr. (Rundbau, Suedbau,Geo-Mittelbau)
     Neue Genetik, Biochemie, Kristallographie
     Eurad
     Fachhochschule
     Schmittmannkolleg Studentwohnheim Gottfried Fischerstr. 

     und RRZK-B
                                                                           
                                                           
Network-Dispatch       Universität zu KölnZentrum 
                                für Angewandte Informatik (ZAIK/RRZK)
Monika Severin          Robert-Koch-Str.10, D 50931 Koeln 
                                Tel.:  +49 221 470 6945
                                           Tel.:  +49 221 478 5596
                                           Fax:  +49 221 478 5590
                                           uklan at uni-koeln.de
                                          
m.severin at rrz.uni-koeln.de