Verehrte Leser,
in dem monomodalen Kabel, das das Gebäude Robert-Koch-Str.10 und
LFI-Gebäude (Standort diverser Server und Hochleistungsrechner)
verbindet, sind einige Paare defekt, welche repariert werden sollen.
Arbeiten an diese Strecke bedeuten
die Unereichbarkeit von Servern und HPC-Systemen. Nun hat aber das
Rechenzentrum eine redundante Verbindung zwischen
LFI und Kerphysik, die diese Lücke wieder schließt. Es werden daher am
*Montag, den 06. August 2007, in der Zeit von 8 bis 9 Uhr
*die Patchkabel im RZK-R aufgetrennt, um den Ersatzweg zu testen.
So können an diesem Tage noch Routingfehler erkannt und behoben werden.
Bitte berücksichtigen Sie diese Wartungsmaßnahme bei Ihrer Arbeitsplanung.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Holz