[betrieb-aktuell] Ausfall USV 2 LFI

Daniel Fest daniel.fest at rrz.uni-koeln.de
Mit Nov 10 12:06:16 CET 2004


Zur Information:
Heute ist gegen 5.30 Uhr die USV 2 im LFI wegen thermischen Problemen 
ausgefallen.
Zu Diensteinschränkungen kam es nicht, da das System automatisch in den 
Bypass-Modus geschaltet worden ist.
Dieses bedeutet, daß USV-Merkmale wie z.B. Stromredundanz, 
Spannungsglättung, Frequenzstabilisierung,...für die angeschlossenen 
Verbraucher nicht mehr gegeben sind.
Betroffen sind die SAN-Einheiten und der Cluster.
Leider ist es erst morgen Vormittag möglich, die USV wieder zu reparieren.

Daniel Fest, RRZK-B, Tel. 0221 470 4051